  용량에 따른 전선굵기와 차단기 선정방법.



단상 일 경우 P1= V * I * 역률 (kW) 에서 I (부하전류) =P1/V * 역률 (A)

삼상 4선식일 경우 P3= √3 * V * I * 역률(wK)에서 I(부하전류)=P3/√3 * V * 역률


부하전류는


단상 220VSMS 1kW단 4.5A로 계산.

삼상4선식 380V/220V는 1kW당 1.5A로 계산합니다.


2. 메인차단기(정격전류)용량은


단상220V는 1kW당 6A로 계산합니다.

삼상4선식 380V/220V는 1kW당 2A로 계산합니다.


3. 분기차단기(정격전류)용량은 단상에서는 1kW당 5A로 계산합니다.


예1) 단상 220V의 용량이 10kW일 경우.

  

10kW * 5A = 50A (차단기용량은 50A로 선정.)


예2) 삼상 380V의 용량이 10kW일 경우.


10kW * 1.7A = 10.7 (차단기 용량은 15 또는 20A로 선정.)


4. 변압기 차단기 용량


삼상 50KVA 380V/220V 변압기일 경우.


50KVA ÷ 380V ÷ 1.732 = 75.9.... ( 차단기용량은 100A 또는 150A로 선정.)


단상 50KVA 220V/110V 일경우


50KVA ÷ 220V = 227... (차단기용량은 250A로 선정)


※ 차단기용량이 50A 전압이 380V 삼상일 경우.


50A X 380V X 1.732 = 32,908W 약 32kW


5. 단상용량(kw) * 3=3상 4선식 용량 (kW)


계약

전력

(kw)

전선

굵기

계약

전력

(kW)

전선

굵기

최대

전류

NFB/

ELB

정격

전류

용량

CV케이블(가공용)

허용전류A

단상

220V

삼상

380V

전선

굵기

2C

4C

2kW

2.5SQ

7kW

2.5SQ

12A

15A

2.5SQ

36A

32A

3kW

2.5SQ

9kW

2.5SQ

16A

20A

4SQ

49A

42A

5kW

4SQ

14kW

4SQ

24A

30A

6SQ

63A

54A

6kW

6SQ

18kW

6SQ

32A

40A

10SQ

86A

75A

7kW

6SQ

23kW

10SQ

40A

50A

16SQ

115A

100A

9kW

10SQ

28kW

16SQ

48A

60A

25SQ

149A

127A

11kW

10SQ

35kW

16SQ

60A

75A

35SQ

158A

158A

14kW

16SQ

47kW

25SQ

80A

100A

50SQ

225A

192A

19kW

25SQ

59kW

35SQ

100A

125A

70SQ

289A

246A

24kW

35SQ

71kW

50SQ

120A

150A

95SQ

352A

298A

29kW

35SQ

89kW

70SQ

140A

175A

120SQ

410A

346A

31kW

50SQ

94kW

70SQ

160A

200A

150SQ

473A

399A

35kW

70SQ

106kW

70SQ

180A

225A

185SQ

542A

456A

39kW

70SQ

118kW

95SQ

200A

250A

240SQ

641A

538A

49kW

95SQ

142kW

120SQ

240A

300A

300SQ

741A

621A


 

      1) 전선굵기와 차단기용량은 허용전류 이내로 선정합니다.

      2) 반드시 부하의 최대전류<차단기정격전류<전선의 허용전류, 이여야 합니다.


※ 참고)부하전류: 부하에 소비되는 전류
       정격전류(차단기용량): 기기의 평상시 작동할 때 전류
       허용전류: 전선에 흐를 수 있는 최대의 전류치


▶ “부하, 정격, 허용전류”는 한 몸이며 항상 따라다닌다.


표사용법


예시1)

1. 한전계약전력 단상220V,  19kw일 경우 차단기는 2P, 125A를 선정하고 오른쪽의 허용    

 전류표 2c항목에서 16sq는 115이고 25sq는 149이므로 차단기용량보다 높은 35sq사용
                 

2) 한전 계약전력 삼상380/220v, 59kw일 경우 4p, 125A를 선정하고 위에 허용전류표에서

4c항목에서 25sq는 127이고 35sq는 158이므로 차단기용량보다 높은 35sq 를사용.


표사용법


예시2)


3상4선식 18kw일 경우 메인차단기는 40A, 전선 굵기는 6sq란 의미입니다.


표사용법


예시3)
 

단상 7kw일 경우 메인차단기는 50A, 전선 굵기는 6sq란 의미입니다.


▶ 위의 표에서 차단기(정격전류)용량*0.052=접지선 굵기가 됩니다.


 표사용법 예시)


  차단기 용량  50A에서 접지선의 굵기는 50*0.052=2.6(즉4sq)
  차단기 용량 100A에서 접지선의 굵기는 100*0.052=5.2(즉6sq)
  차단기 용량 225A에서 접지선의 굵기는 225*0.052=11.7(즉16sq)를 선택합니다.


※ 주의사항

전선의 종류나 공사 방법 전압 강하등 여러조건에 따라 틀려질 수 있습니다. (참고용)




[출처] 용량에 따른 전선굵기와 차단기 선정방법 |작성자 천상의문

 



첨부파일
비밀번호 수정 및 삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.
관리자게시 게시안함 스팸신고 스팸해제 목록 삭제 수정 답변
댓글 수정

비밀번호 :

수정 취소

/ byte

비밀번호 : 확인 취소



화살표TOP
  • 버튼
  • 버튼
  • 버튼
 

QUICK ICONS

라인

  • 공지사항
  • 문의하기
  • 이용안내
  • 스토어팜
  • 이벤트
  • 회원가입
  • 견적의뢰
  • 마이쇼핑
  • 고객센터
  • 상품검색
  • 장바구니
  • 관심상품
  • 적립금
  • 쿠폰관리
  • 내게시물
  • 배송조회

TODAY VIEW

이전 제품다음 제품

barbar