1. 저희 업체 3KVA AVR은 2100W 미만 사용을 권장해드리고 있습니다. 1500W 분석기라면 3KVA 용량으로 선택하시는 게 맞습니다.

단상단권도 전압을 2% 편차로 줄여줘서 전압 안정에 도움이 되나,

분석기가 전기를 타고 들어오는 노이즈에 따라 결과값이 달라지는 문제가 있으시다면, 노이즈를 제거하기 위해 단상복권 선택을 고려해주신다면 감사드리겠습니다.


2. AVR 양산품은 입력 187V~253V 전압이 들어오면 출력 215.6V~224.4V로 출력하는 기계입니다.

207V가 들어와도 충분히 허용 전압 범위라고 생각됩니다.