제목 안녕하세요? 한일파워테크입니다.
작성자 한일파워테크 (ip:)
  • 작성일 2022-03-07 15:00:43
  • 추천 추천하기
  • 조회수 426
평점 0점

1,2 이럴 경우 기계가 2개가 필요합니다.

입력단상 220V를 출력삼상 220V로 변환시키는 위상변환기 1개

입력삼상 220V를 출력삼상 440V로 변환시키는 공업용 변압기 1개, 이렇게 필요합니다.

일체형으로 나와있는 기계는 시중에 없습니다.


3. 위상변환기는 검증되거나 안정된 방식이 아닌 편법으로 삼상전기를 변환시키기 때문에 상간의 V가 오락가락합니다.

%가 의미가 없는 항상 불평형 상태입니다.

매우 불안정한 상태라서 쇼트날 가능성이 항상 있기 때문에 출력측에 반드시 차단기를 별도로 설치를 하셔야 합니다.

-

440V 3A를 사용하신다면 2.3KW 소비전력이라고 보시고

위상변환기 자체에서도 전기를 1~1.5KW를 소비합니다.

전자기기는 기동부하가 얼마 안 걸린다고 하나 그래도 4.5KW 정도의 부하가 입력측에 걸린다고 보셔야 할 것 같습니다.

그리고 위상변환기는 불안전한 기계이기 때문에 효율일 절반으로 보시는 게 좋아서

못해도 7.5KVA 용량의 위상변환기를 사용하셔야 한다고 생각합니다.

http://www.hanilpower.kr/product/detail.html?product_no=174&cate_no=129&display_group=1

복권 변압기는 7.5KVA 중간 규격이 없어서 10KVA를 사용하셔야 한다고 생각됩니다.

http://www.hanilpower.kr/product/detail.html?product_no=45&cate_no=91&display_group=1


일단 위상변환기 -> 삼상복권변압기 440V로 사용하시면 이론상 삼상 440V를 사용할 수 있지만

위상변환기가 불안정적인 기계이다보니 복권 변압기를 사용하신다고 하셔도 상 불평형은 어쩔 수 없는 점 이해 부탁드립니다.