견적 보내기 앞서 문의드립니다.
차단기 계산법은 35000VA / 220 / 1.732 = 91.8A이므로 100A가 맞는 차단기라고 계산됩니다.
150A는 너무 큰 차단기입니다. 150A를 설치하면 트랜스 용량보다 차단기가 크기 때문에 차단기가 안 떨어져서 트랜스 과부하가 걸릴 수도 있습니다.
150A로 설치하는 게 맞는지 확인 부탁드립니다.
계산상 35KVA면
입력차단기는 50 혹은 75A
출력차단기는 100A고 서브 차단기는 요청하시면 50A를 설치해드릴 수 있습니다.
위의 문의내용 답변 주시고, 업체명과 이메일 주소를 재문의주신다면 공장에서 설계해보고 견적서를 보내드리겠습니다.