용량에 따른 전선굵기와 차단기 선정방법.
단상 일 경우 P1= V * I * 역률 (kW) 에서 I (부하전류) =P1/V * 역률 (A)
삼상 4선식일 경우 P3= √3 * V * I * 역률(wK)에서 I(부하전류)=P3/√3 * V * 역률
부하전류는
단상 220VSMS 1kW단 4.5A로 계산.
삼상4선식 380V/220V는 1kW당 1.5A로 계산합니다.
2. 메인차단기(정격전류)용량은
단상220V는 1kW당 6A로 계산합니다.
삼상4선식 380V/220V는 1kW당 2A로 계산합니다.
3. 분기차단기(정격전류)용량은 단상에서는 1kW당 5A로 계산합니다.
예1) 단상 220V의 용량이 10kW일 경우.
10kW * 5A = 50A (차단기용량은 50A로 선정.)
예2) 삼상 380V의 용량이 10kW일 경우.
10kW * 1.7A = 10.7 (차단기 용량은 15 또는 20A로 선정.)
4. 변압기 차단기 용량
삼상 50KVA 380V/220V 변압기일 경우.
50KVA ÷ 380V ÷ 1.732 = 75.9.... ( 차단기용량은 100A 또는 150A로 선정.)
단상 50KVA 220V/110V 일경우
50KVA ÷ 220V = 227... (차단기용량은 250A로 선정)
※ 차단기용량이 50A 전압이 380V 삼상일 경우.
50A X 380V X 1.732 = 32,908W 약 32kW
5. 단상용량(kw) * 3=3상 4선식 용량 (kW)
계약 전력 (kw) | 전선 굵기 | 계약 전력 (kW) | 전선 굵기 | 부 하 의 최대 전류 | NFB/ ELB 정격 전류 용량 | |
단상 220V | 삼상 380V | 전선 굵기 | 2C | 4C |
2kW | 2.5SQ | 7kW | 2.5SQ | 12A | 15A | 2.5SQ | 36A | 32A |
3kW | 2.5SQ | 9kW | 2.5SQ | 16A | 20A | 4SQ | 49A | 42A |
5kW | 4SQ | 14kW | 4SQ | 24A | 30A | 6SQ | 63A | 54A |
6kW | 6SQ | 18kW | 6SQ | 32A | 40A | 10SQ | 86A | 75A |
7kW | 6SQ | 23kW | 10SQ | 40A | 50A | 16SQ | 115A | 100A |
9kW | 10SQ | 28kW | 16SQ | 48A | 60A | 25SQ | 149A | 127A |
11kW | 10SQ | 35kW | 16SQ | 60A | 75A | 35SQ | 158A | 158A |
14kW | 16SQ | 47kW | 25SQ | 80A | 100A | 50SQ | 225A | 192A |
19kW | 25SQ | 59kW | 35SQ | 100A | 125A | 70SQ | 289A | 246A |
24kW | 35SQ | 71kW | 50SQ | 120A | 150A | 95SQ | 352A | 298A |
29kW | 35SQ | 89kW | 70SQ | 140A | 175A | 120SQ | 410A | 346A |
31kW | 50SQ | 94kW | 70SQ | 160A | 200A | 150SQ | 473A | 399A |
35kW | 70SQ | 106kW | 70SQ | 180A | 225A | 185SQ | 542A | 456A |
39kW | 70SQ | 118kW | 95SQ | 200A | 250A | 240SQ | 641A | 538A |
49kW | 95SQ | 142kW | 120SQ | 240A | 300A | 300SQ | 741A | 621A |
1) 전선굵기와 차단기용량은 허용전류 이내로 선정합니다.
2) 반드시 부하의 최대전류<차단기정격전류<전선의 허용전류, 이여야 합니다.
※ 참고)부하전류: 부하에 소비되는 전류
정격전류(차단기용량): 기기의 평상시 작동할 때 전류
허용전류: 전선에 흐를 수 있는 최대의 전류치
▶ “부하, 정격, 허용전류”는 한 몸이며 항상 따라다닌다.
표사용법
예시1)
1. 한전계약전력 단상220V, 19kw일 경우 차단기는 2P, 125A를 선정하고 오른쪽의 허용
전류표 2c항목에서 16sq는 115이고 25sq는 149이므로 차단기용량보다 높은 35sq사용
2) 한전 계약전력 삼상380/220v, 59kw일 경우 4p, 125A를 선정하고 위에 허용전류표에서
4c항목에서 25sq는 127이고 35sq는 158이므로 차단기용량보다 높은 35sq 를사용.
표사용법
예시2)
3상4선식 18kw일 경우 메인차단기는 40A, 전선 굵기는 6sq란 의미입니다.
표사용법
예시3)
단상 7kw일 경우 메인차단기는 50A, 전선 굵기는 6sq란 의미입니다.
▶ 위의 표에서 차단기(정격전류)용량*0.052=접지선 굵기가 됩니다.
표사용법 예시)
차단기 용량 50A에서 접지선의 굵기는 50*0.052=2.6(즉4sq)
차단기 용량 100A에서 접지선의 굵기는 100*0.052=5.2(즉6sq)
차단기 용량 225A에서 접지선의 굵기는 225*0.052=11.7(즉16sq)를 선택합니다.
※ 주의사항
전선의 종류나 공사 방법 전압 강하등 여러조건에 따라 틀려질 수 있습니다. (참고용)
[출처] 용량에 따른 전선굵기와 차단기 선정방법 |작성자 천상의문