보여주신 문서로 볼때 2가지 기능이 있는 제품이라고 생각됩니다.
(GM) Operation 시 기동부하가(Startup) 60Hz에서 9.0KW 이하라고 적혀있는 것 같고
(PT) Operation 시 기동부하가 60Hz에서 9.8KW 이하라는 것 같습니다.
일단 저희 변압기는 표시된 KVA에서 W로 환산시 효율을 60%로 잡아주셔야 합니다(50KVA는 효율70%)
그리고 해당 제품이 어떤 제품인지 잘 모르는 상태이고, 기계의 작동 방식에 따라 용량을 다르게 하셔야 할 것 같습니다.
해당 제품이 만약 GM과 PT가 동시에 작동될 경우 GM과 PT의 부하가 합쳐져서 변압기에 걸리게 됩니다.
그렇다면 9KW + 9.8KW = 18.8KW 이상 견디는 변압기가 필요합니다.
그렇다면 최소 권장 사양은 40KVA 용량이고, 혹시라도 모를 추가적인 전기 소모를 고려하면 50KVA를 사용하시는 게 가장 안전할 것 같습니다.
그리고 만약 GM과 PT의 작동이 분리되어 있어서 한쪽을 작동시키면 반대쪽이 아예 작동이 안되는 구조의 기계라면, 예를 들어 GM를 작동시키면 PT를 아예 작동시킬 수 없는 방식으로 작동된다면
2가지 운용방식중 가장 전기를 많이 소모하는 쪽을 기준으로 변압기를 선정하면 됩니다.
PT가 9.8KW가 소비되므로 안전하게 30KVA 용량을 사용하시는 게 좋을 것 같습니다.
기계의 작동 방식에 따라 용량이 달라지므로
GM과 PT를 동시에 작동시킬 수 있는 기계인지
둘 중 하나를 작동시키면 반대쪽은 아예 작동을 못 시키는 기계인지 알려주시면 견적서를 보내드리겠습니다.
이메일이나 팩스 번호를 남겨주신다면 감사드리겠습니다.
그리고 매뉴얼상으로 볼때 델타 결선으로 해야되고 4선식중 마지막 선은 접지라고 되어 있습니다.
견적서 작성시 포함해서 견적서 보내드리겠습니다.
감사합니다.
[ Original Message ]
안녕하세요, 서울대학교 박제근 교수님 연구실 학생 양희준입니다.
첨부 파일에서, F-70H 제품(60Hz, 480V)을 3상 220V 배전반에서 사용하게 되었습니다.
그래서 220V -> 480V 승압 변압기가 필요한 상황인데,
기동전류 고려했을 때, 20kVA 용량이면 충분할까요?