제목 안녕하세요? 한일파워테크입니다.
작성자 한일파워테크 (ip:)
  • 작성일 2021-02-16 13:59:54
  • 추천 추천하기
  • 조회수 90
평점 0점

 해당 변압기에 대해 기술적으로 설명하고 확인할 사항이 몇가지 있는데, 연락처가 없어서 확인이 못했습니다. 연락처를 남겨주신다면 감사드리겠습니다.


 기술자분에서 해당 사양을 문의해보니 몇가지 부분을 지적해주셨는데

 판넬 10KVA 단상복권으로 제작했을때

 입력: 440V, 240V로 제작할 수 있지만 입력 440V로 전기를 넣었을땐 8KW 사용할 수 있고

 입력 240V로 전기를 넣었을때는 4KW 사용할 수 있는 구조로 제작되어야 한다고 하십니다.

 입력 240V에서도 8KW를 사용하시고자 한다면 240V 권선을 크게 만들어야 하기 때문에 전체 규격이 10KVA가 아닌 15KVA만큼 커저야 한다고 하십니다.

 이렇게 되면 가격과 크기,무게가 틀려지니 확인 부탁드립니다.

 -

 출력측 전압을 110V,380V,240V,380V,440V라고 하셨는데

 이렇게는 제작할 수 없으니 110V,220V,240V,380V,440V가 아닌지 확인을 부탁하셨습니다.

 380V가 꼭 필요하시다면 110V,240V,380V,440V로 만드신 다음에 380V에 2개를 겹쳐 물리는 것은 안되는 것인지 확인을 바랍니다.

 -

 기술자분께서 10KVA(입력 240V로 전기를 넣었을시 4KW)로 제작할 경우

 가로,세로,높이는 대략 320mm쯤 나오고, 무게는 60kg, 가격은 820,000원에 제작해드릴 수 있을 것 같다고 하셨습니다.

 그런데 위 내용중 확인되는 부분에 따라서 가격이 크게 변할 수 있습니다.

 그러므로 정확한 가격은 견적서로 보내드리겠습니다.

 

 확인할 사항이 많기 때문에 연락처를 남겨주신다면 감사드리겠습니다.

 감사합니다.